土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层建筑雨污排水立管是否要做消能装置?

超高层建筑雨污排水立管是否要做消能装置?

发布于:2011-12-23 09:40:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • 江秉文
    江秉文 沙发
    当然要做,我后脑勺想的
    2017-01-08 11:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • 骆驼之旅
    骆驼之旅 板凳
    骆驼之旅 发表于 2017-1-6 20:10 不用设置消能装置,但是超过100米的建筑这是要采用柔性铸铁管,给排水措施里面4.5.10要求了的。但是要排出压力流哈,压力满管流要设置消能装置的。
    2017-01-06 20:15:06