讨论一个问题:

比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?
计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。

但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?

是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?

有不同见解的朋友,请凉出理由

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发

    非常赞同!而且两者之间的造价差别不大!
    2014-12-22 02:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq2912950353
    qq2912950353 板凳
    shenlang123 发表于 2011-12-22 14:58 :o哭的也太夸张了吧
    2014-08-11 15:25:11

    回复 举报
    赞同0