发布于:2011-12-21 16:23:21
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
讨论一个问题:
比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?
计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。
但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?
是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?
有不同见解的朋友,请凉出理由!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句規劃設計整體系統供應量~
既然是框架容量~應該是以此電壓等級供電容量去考量~
至於短路則由另外參數決定~
回复 举报
谢谢参与讨论
我说的是中压部分!
回复 举报