土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个导线问题

问个导线问题

发布于:2011-12-22 10:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ16-2008 7.4.3要求电线450/750,是不是说以后电线选择都是这样?我看很多院的图纸都是300/500的,不违规吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 沙发
    俺规范执行。。。。
    2011-12-25 13:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    你不用450/750,审图先生会提意见的
    2011-12-24 22:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】离心泵因为过载而热继电器动作

有一个工程概况是这样:三台提升污水用的离心泵,功率110KW,一台变频,两台软起。因为近期水量不足,起动一台变频泵不能完全提升所有的污水,起动第二台软起泵后,控制阀门全开时,此离心泵会因为过载而热继电器动作(现场的电流表显示泵回路的电流远远大于计算电流)。当控制阀门开到1/3开度时。离心泵又运行正常,不会出现过载。想不通是什么原因过载?水泵厂家解释了一个泵的Q-H运行曲线,说是当阀门全开时候,泵的出水流量会加很大,因而会过载。我感觉解释有问题。所以在此发帖恳求大侠专家们释疑!谢谢!

回帖成功

经验值 +10