户式中央空调 复式房间 共七台风盘 夏季麦克维尔风冷热泵制冷 冬季 壁挂炉采暖 。

11.12.20冬季使用现状: 最早使用时,单开壁挂炉 1、炉子升温快;2、炉子进出水温度高; 3、风盘 进出水温差大;4、房间温度效果非常差。
判断炉子泵小,水系统基本不循环,后开启制冷机泵,炉子温度升温变慢,风盘进出水温差变小。
房间效果略微改善,达到22度,有的房间达不到20度(过滤器已清洗,带回风箱),此时 壁挂炉出水近65度,系统回水近60度(因开启制冷机制热,面板所得),房间温度并不上升。风口烫手。
制冷机在二楼,壁挂炉在一楼。。。。。

求救啊,,,,这么高的 进出水温度,咋 温度就出不来呢。。。。。头都大了。。。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 小朝
    小朝 沙发
    最近为这个也头疼呢。
    2012-02-21 10:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    送风量是否足够?
    如果水温很高,但风量不足,那么水的热量就无法带出,虽然风温高,但房间也不热。

    风盘的换热效率好不好?
    如果风盘结垢或污脏了,水的热量同样无法带出,水温差还是小(但如果真是热交换不好,那么风口温度就不会很高)

    气流组织是否合理?
    如果气流组织不合理(比如送回风都在上部,导致热空气聚集在房间上面),虽然水温和送风温度都很好,但人所处的房间下部位置还是不热。
    2012-02-15 11:31:15