关于“底层墙住最大组合内力”发现 选 D+L组合时,分项系数是:1.2恒+0.91活 (和satwe说明提到的 1.2恒+1.4活,不一样)比如柱轴力,恒载时 2993.5 活载时 318.8,读取D+L 结果为3882=2993.5*1.2+318.8*0.91 模型情况: 6x6跨,柱距8400,柱子1000x1000,梁600x1000,板厚120,恒载3 活载2 8度 周期折减0.8 总共8层 地下一层其余按默认