pkpm2010改进要点(2011.9.30) 针对新规范的改进要点 希望对大家有用

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kxqxk
    kxqxk 沙发
    好东西!
    顶一个!
    再赞一个!
    2014-02-24 11:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • bsnc
    bsnc 板凳
    讲得挺好的,看了,谢谢楼主
    2012-06-06 08:36:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于“底层墙住最大组合内力”

发现 选 D+L组合时,分项系数是:1.2恒+0.91活 (和satwe说明提到的 1.2恒+1.4活,不一样)比如柱轴力,恒载时 2993.5 活载时 318.8,读取D+L 结果为3882=2993.5*1.2+318.8*0.91 模型情况: 6x6跨,柱距8400,柱子1000x1000,梁600x1000,板厚120,恒载3 活载2 8度 周期折减0.8 总共8层 地下一层其余按默认