土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于“底层墙住最大组合内力”

关于“底层墙住最大组合内力”

发布于:2011-12-21 16:31:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
发现 选 D+L组合时,分项系数是:1.2恒+0.91活 (和satwe说明提到的 1.2恒+1.4活,不一样)

比如柱轴力,恒载时 2993.5 活载时 318.8,读取D+L 结果为3882=2993.5*1.2+318.8*0.91

模型情况:
6x6跨,柱距8400,柱子1000x1000,梁600x1000,板厚120,恒载3 活载2
8度 周期折减0.8 总共8层 地下一层
其余按默认