土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁预应力钢筋张拉时两端钢绞线伸长量不一样

桥梁预应力钢筋张拉时两端钢绞线伸长量不一样

发布于:2011-12-21 21:14:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁预应力钢筋张拉时两端钢绞线伸长量不一样,两端的千斤顶一大一小,型号也有所不同。如何解决问题。本人还是学生,文档问题确实很菜,望各位大哥细心指导。

[ 本帖最后由 tony19850811 于 2011-12-22 13:45 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luxinshuang
    luxinshuang 沙发
    我们这个地方张拉20m箱梁也出现同样的问题,就是两端伸长量误差太大,有时候一端力达到了,另一端依旧在张拉,另外除了总伸长量要求在理论伸长量6%误差范围内之外,听说对两端伸长量误差也有规定,我没有在规范上找到,但是我在别的文献资料上看到这么一句话:两端伸长量的之差不应大于总伸长量的10%
    2012-11-12 09:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • gafyjin
    gafyjin 板凳
    我这边刚刚张拉了一束现浇箱梁的 两边差别非常大,一边三十,一边一百五,但是经过计算后与理论伸长值相比差别不大 这个也没有问题么,我们用个千斤顶型号相同都是400吨的
    2012-09-14 08:30:14

    回复 举报
    赞同0