如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,
需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

工业制冷机.JPG

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    水面为一个大气压,那么水箱进水管也有一个大气压别忘记了。
    扬程可以串联,扬程如何计算看我前面的回复。
    水箱溢水是有可能,要靠二次泵的止回阀了。
    2011-12-24 18:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这个是开式水箱?水箱水面的压力为一个大气压?
    如果是开式水箱的话
    前泵和后泵之间的压力传递被隔开了,扬程谈不上串联了。
    弄得不好水箱还要溢水呢

    如果真要放开式水箱,那么这个水箱也要放在系统最高处吧?否则,高于水箱的系统管路会倒空,水箱溢水

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-12-24 17:52 编辑 ]