土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急问水泵串联

急问水泵串联

发布于:2011-12-17 21:37:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,
需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

工业制冷机.JPG

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    水面为一个大气压,那么水箱进水管也有一个大气压别忘记了。
    扬程可以串联,扬程如何计算看我前面的回复。
    水箱溢水是有可能,要靠二次泵的止回阀了。
    2011-12-24 18:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    这个是开式水箱?水箱水面的压力为一个大气压?
    如果是开式水箱的话
    前泵和后泵之间的压力传递被隔开了,扬程谈不上串联了。
    弄得不好水箱还要溢水呢

    如果真要放开式水箱,那么这个水箱也要放在系统最高处吧?否则,高于水箱的系统管路会倒空,水箱溢水

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-12-24 17:52 编辑 ]
    2011-12-24 17:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 778 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1万平米的酒店 多联机/风冷螺杆(无级调节) 哪个更好?希望各抒己见!!

备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能

回帖成功

经验值 +10