【讨论】电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?

发布于:2011-12-16 09:11:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本期人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • zh2666
    zh2666 沙发
    你同时起动两台200KW的,再加上配电距离太远,不跳才怪呢!你这种情况就地设无功补偿帮助不大,解决办法只能是1:增加电缆的截面。2:在变压器端调整负荷分配。
    2012-08-25 22:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • wjxzcdqgcs
    wjxzcdqgcs 板凳
    电缆太小了,要并的话,应该两根一样的电缆
    2012-08-25 22:01:25