发布于:2011-12-16 09:07:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人刚毕业没多久,现在在小公司做成套设计工作,其实也就打打下手,偶尔画个图纸什么的,简单的那种。基本都是师傅在弄,做这行的大家也知道,这年头,哪个师傅会手把手全部教你。昨天我们老总叫我确定下箱变的大小尺寸。真的很头疼啊。希望大家邦我出出主意。现有设备如下:S11-400KVA一台,GGD进线柜800*600*2000,出线柜2台都是600*600*2000,电容柜800*600*2000,还有两台中压XHGN15-12一进一出。现在就是不知道要多少乘以多少的箱变壳体面积?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
姜振祥
沙发
楼上的 楼主他们就是壳体的厂家啊。楼主不妨把这些尺寸用CAD画一下啊 然后在按照你们经常做的布局摆一下啊 初步定一下尺寸啊 然后给总工看看啊 那个地方不合适啊。则样你就学会了 下次自己就会算了
2011-12-17 07:42:17
赞同0
-
sydl18
板凳
这个问壳厂啊,顺便给他们一个平面布置图,他们就告诉你多大了
2011-12-16 15:57:16
赞同0
加载更多回复 举报