开利19XR冷水机组为什么不停机
开利19XR冷水机组为什么不停机
开利冷水机组设定供水温度10度,由于负载轻,机组长时间在出水10度,电流约40%状态下工作,工作电流超过200A,只卸载不停机,耗电大得很,怎么办呀?请各位大侠帮帮我。
发布于
2011-12-15 21:12:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xshlwh123
我想应该是设计的时候没有做到位.
2013-09-29 11:41:29
来自 PC
评论
举报
chenjichenhe
可以停机。离心机会通过调整导叶开度自动匹配机组的制冷量与冷负荷。机组出水温度长时间停留在设定值上,说明机组的控制效果达到了。如果负荷下载,导叶的开度下降,压缩机的电流也会下降,冷水出水温度维持不变,当导叶关到最小开度时,如果冷负荷继续下降,冷水出水温度将低于设定点。开利的设置是,在低负载时,冷水出水温度低于设定点2.8度时,机组进入再循环模式,即压缩机停机。此时的开关机不计入24小时内开机次数限制。