0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教:风机接地与照明接地1、低压配电保护接地采用"TN-S"系统。风机是在高处,一般情况下人接触不到(3米以上),配电线采用的是3芯电缆,不带接地线,但风机底座采用接地扁钢与接地网联结。供电电缆不带PE线是否可行?有何依据?2、灯具照明配线也是如此,采用3+N4芯线。灯具也是安装在5米以上的高度。照明与动力从不同的配电柜引出。这样有什么危害吗?求高人指点。多谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句多看多学,讨论中逐渐清晰!
回复 举报
一级负荷,主要是对电源的数量和质量提出了要求,但对供电系统的拓扑结构却要求并不多。
消防负荷,除了要满足电源要求,还对供电系统的拓扑结构提出了更高的要求,即必须两路电源末端配电箱进行切换。
所以具体到楼主的情况,即便在总开关处切换,也是满足两路电源的要求的,因此可以供一级负荷。但往下没有末端切换的话,就不能供消防负荷。我是这样理解的。
回复 举报