请教:风机接地与照明接地

发布于:2011-12-15 15:29:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、低压配电保护接地采用"TN-S"系统。风机是在高处,一般情况下人接触不到(3米以上),配电线采用的是3芯电缆,不带接地线,但风机底座采用接地扁钢与接地网联结。供电电缆不带PE线是否可行?有何依据?
2、灯具照明配线也是如此,采用3+N4芯线。灯具也是安装在5米以上的高度。照明与动力从不同的配电柜引出。这样有什么危害吗?
求高人指点。多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    首先,不管是设备还是灯具,都必须要接地,这个没商量。我们可以选择的就是接地的形式。
    或者用PE导线接地,或者用外接扁钢或其他形式接地都行。(注意接地线必须与建筑接地网连通)
    2011-12-15 17:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》
    12.3.1.除另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分均应接地:
    1.电机、电器、手持式及移动式电器;
    5.建筑电气设备的基础金属构架;
    6.Ⅰ类照明灯具的金属外壳。
    12.3.3.除了另有规定外,下列电气装置的外露可导电部分可不接地:
    3....................;安装在已接地的金属框架上的设备;
    12.3.5.当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明装置的线路,宜加穿1根PE保护的绝缘电线。
    两个问题,参照规范吧。
    2011-12-15 15:55:15