请教人防设计

发布于:2003-10-23 16:05:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问人防里面洗消水可以和地沟里面的水一起排至集水井里吗,还是要设专门的染毒池,排到染毒池后如何处理再排至室外污水井,是不是每个通道里都要设水龙头,管径多大,用什么管材排洗消水,还有人防里给水管穿什么墙时要两头都设防爆波阀门,地下室的排水沟和集水井如何设置,谢谢,
  • water910421
    water910421 沙发
    人防洗消间属于污染区,因此县消间内的水应单独收集排放,规范没强制要求在需冲洗的通道设冲洗水龙头,一般不设。管道在穿越人防维护结构时,在维护结构内侧应设抗力不小于1.0MPa的阀门。(认真看规范)
    2003-10-23 17:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。