土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,

请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,

发布于:2003-10-23 15:53:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,市政水压是20M,请问可以供到几层,如何计算,可调式减压阀的阀后压力如何算,是用并联还是串联,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fx_992
    fx_992 沙发
    18层住宅楼变频给水时,宜采用上行下给式串联分区减压方式,低区充分利用市政水压,20m的市政水压可供至四层,可调式减压阀的阀后压力按阀前压力计算,阀前后压力差不允许超过0.4MPa。
    2003-11-21 16:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • syj
    syj 板凳
    18层楼供水用进口减压阀最好,并联连接,分段减压,压力可根据具体情况调节. 1.0减压阀:2只, 1.6减压阀:1只 1.6远传表1只 或1.6减压阀2只, 2.0减压阀1只, 2.0远传表1只. QQ:184561417 s1958@163.com 13905417423孙先生
    2003-11-10 22:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多