土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,

请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,

发布于:2003-10-23 15:53:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教十八层的住宅变频给水时减压阀的选用,市政水压是20M,请问可以供到几层,如何计算,可调式减压阀的阀后压力如何算,是用并联还是串联,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fx_992
    fx_992 沙发
    18层住宅楼变频给水时,宜采用上行下给式串联分区减压方式,低区充分利用市政水压,20m的市政水压可供至四层,可调式减压阀的阀后压力按阀前压力计算,阀前后压力差不允许超过0.4MPa。
    2003-11-21 16:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • syj
    syj 板凳
    18层楼供水用进口减压阀最好,并联连接,分段减压,压力可根据具体情况调节. 1.0减压阀:2只, 1.6减压阀:1只 1.6远传表1只 或1.6减压阀2只, 2.0减压阀1只, 2.0远传表1只. QQ:184561417 s1958@163.com 13905417423孙先生
    2003-11-10 22:58:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册设备工程师

请问现在有没有注册设备工程师考试大纲报名及考试情况从那里获得谢谢!

回帖成功

经验值 +10