土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于嵌固端确定的一个棘手问题,请教老庄

关于嵌固端确定的一个棘手问题,请教老庄

发布于:2011-12-15 10:39:15 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
刚听完老庄的讲座收益匪浅,遇到一个实际工程关于嵌固端的选取,这个模型的抗震嵌固端究竟如何确定?与土体的范围有很大关系,计算嵌固端我可以放到基础顶,但是结构塑性铰发生的位置,如何确定?个人认为塑性铰还是会发生在地下室顶板,即使土体范围很小。可怎样才能有个明确的力学模型?毕竟还是要送审,出图的……没办法,实际工程 ,请大侠指点……

嵌固端问题.jpg

  • lovesj-2010
    lovesj-2010 沙发
    描写或许不够详细,个人认为,只要可以在土不发生剪切变形的情况下,将结构传来的地震剪力从较高土体传至较低土体,就可以认为结构在地下室顶板嵌固,混凝土结构的刚性角可以认为是45度,即力可以沿着45度扩散,而土体的是多少呢?是否可以认为是土体的内摩擦角呢?
    2011-12-15 13:16:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

裙房+单塔需不需要执行高规10.6节

本人做一带裙房的小高层,总共11层,35m,塔楼两层。7度0.15g,3类场地。无地下室。裙房只有两跨。建模时设置了一层地梁层,故结构第三层为群房顶。1)。高规10.6.1——体型收进程度超过本规程第3.5.5条限制的竖向不规则高层建筑结构应遵守本节的规定。——按照抗规标3.4.3-2 竖向不规则的主要类型,本工程不属于竖向不规则。这样是不是就可以不执行10.6节规定。2)。X向地震作用下层间位移角 1/1112.(第三层) 1/1357.(第四层)

回帖成功

经验值 +10