发布于:2011-12-14 18:10:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
本人做一带裙房的小高层,总共11层,35m,塔楼两层。7度0.15g,3类场地。无地下室。裙房只有两跨。建模时设置了一层地梁层,故结构第三层为群房顶。
1)。高规10.6.1——体型收进程度超过本规程第3.5.5条限制的竖向不规则高层建筑结构应遵守本节的规定。——按照抗规标3.4.3-2 竖向不规则的主要类型,本工程不属于竖向不规则。这样是不是就可以不执行10.6节规定。
2)。X向地震作用下层间位移角 1/1112.(第三层) 1/1357.(第四层)
y向地震作用下层间位移角 1/1541.(第三层) 1/1308.(第四层)略微大于第三层的层间位移角的1.15倍(1/1340)
3)。10.6.1条条文说明:竖向体型收进的结构,特点是结构的侧向刚度沿竖向发生剧烈变化,往往在变化的部位产生结构的薄弱部位,因此本节对其进行规定。根据satwe计算,第三层RJX3 = 9.7018E+05(kN/m) RJY3 = 1.2456E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m);第四层RJX3 = 1.0970E+06(kN/m) RJY3 = 1.1387E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)。根据这个判断应该不属于侧向刚度剧烈变化吧。
4)。既然不是竖向不规则,又不是刚度剧烈变化,是不是可以不执行10.6.2;10.6.5条——加强楼板,加强提高裙房定部位的竖向构架你的抗震等级(不仅仅是构造措施了的)。
6)裙房采用的是框架,塔楼为纯剪力墙,本工程是什么结构呢:复杂高层(11层,复杂个球);框剪(这样子的,墙搞到一级构造,浪费的很哦),剪力墙结构(对于裙房按照框剪的框架要求填写)。
这是本人的理解,求大家的观点。谢谢啊。
我不想执行10.6.5。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报