土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵中央空调风机盘管升温慢,风量小

风冷热泵中央空调风机盘管升温慢,风量小

发布于:2011-12-14 23:16:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一栋6层的办公楼,建筑面积5500m2,主机用的是两台212KW特灵风冷热泵机组,水系统采用异程式。主机最大温度为45度,主机运行两个小时后出水温度为39-40度,回水温度为36-38度。室外温度为8-10度。现在房间内温度一直上不去,最低在11度,最高到15度,然后就一直升不上去,风机盘管的出风也小。请各位专家帮忙找找问题,谢谢!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • lskjwjg
    lskjwjg 沙发
    应该是风量小了。220kw两台够了、再一个供水温度有点低
    2015-12-29 16:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangqiang8806
    wangqiang8806 板凳
    按照经验来估算的话一个平米最少120-150W!你的主机冷量可能小了!
    2011-12-24 09:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风机盘管的三速开关接线疑问

本人菜鸟小弟所在空调工程是采用的是风机盘管加新风系统,风机盘管是两管制、安装的电动两通阀为霍尼韦尔的VC6013,机械式三速开关为霍尼韦尔的T6373BC1130和T6861。请问这里三速开关应该按照规范穿什么规格的几根线呢,本人对自控一窍不通而且发包图中没有要求,请大家多多指教!

回帖成功

经验值 +10