消火栓和喷淋管道的工作压力分别是1.2和1.4MPa,请问阀门用多大压力的

发布于:2011-12-14 13:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做甲方的,按照设计说明:消防管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa。现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水?取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼,还请大家给小弟指点指点,先谢过了!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • shui2010
    shui2010 沙发
    采用1.6的阀门
    2013-11-06 17:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • sorely
    sorely 板凳
    mygps888 发表于 2013-9-12 12:27 阀门参差不齐,宁高不低,阀门压力基本上不影响价格,特殊除外。:),支持楼上
    2013-09-13 10:13:13

    回复 举报
    赞同0