正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
阅读下一篇
工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、不跳开关,其原理是当输入端为很高的电压时,其阻抗接近为零,此时相当于直通大地了。
2、同意7#,无需,一般它都是检验过在出厂。
3、不是三极估计不行,因为如果雷电流产生的瞬间电动势可能通过N极反馈至开关。(一般进线处会做重复
接地)
4、三极开关最好也配4极的SPD。
5、过电压如果是三极,如果不是由3引起的过电压,可以用。如果由3引起的过电压那不行了。
6、零极的过电压保护器,其实这你可以看看一般装了SPD的箱子,SPD零极同其他三极一样,直接接到接
地母排下地了。所以这里的零极SPD应该也是直通大地了。
当然你这问题问的比较笼统,因为不同接地系统形式是不一样的。
一、TN-S系统
从电源端出线全是五线制的话,总配电柜可以装三极,分配电柜就得四极了。当然,总、分配电柜PE线均需
引至SPD公共点。N线不作重复接地,只是在电源端与PE线一起接地。
二、TN-C-S系统
总配电柜三极(C),分配电柜四极(S)。当然,同TN-S系统一样,总、分配电柜均需将PE线引至SPD公共点。
三、TT系统
总、分配电柜都是四极,当然,TT系统是5根线,L1L2L3N+PE线。总配电箱L1L2L3PE线需穿过SPD接在公共点,N线是直接接在SPD的公共点,经过PE线的SPD返回重复接地点。分配电箱四极L1L2L3N线需穿过SPD接至SPD公共点,PE线直接接至公共接地排。
上面的做法是按照,99D501-1 建筑物防雷设施安装图集做法。
回复 举报