土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电压保护器的使用

过电压保护器的使用

发布于:2006-08-28 08:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师:
本人初次接触过电压保护器,有以下几个问题不太明白,希望指教:
1、过电压保护器的原理,是否及为一个避雷器,它能否使开关跳闸?
2、装上过电压的低压产品如何相对于过电压保护器做出厂检验?
3、主断路器为四极,是否过电压保护器一定要四极?
4、主断路器是三极,过电压保护器是否也要三极?
5、主断路器为四极,过电压保护器用三极会出线什么后果?
6、零极的过电压保护器有何作用?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    讲的很透彻,真是学到不少知识。
    2009-10-12 17:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    对于过电压保护器SPD:
    1、不跳开关,其原理是当输入端为很高的电压时,其阻抗接近为零,此时相当于直通大地了。
    2、同意7#,无需,一般它都是检验过在出厂。
    3、不是三极估计不行,因为如果雷电流产生的瞬间电动势可能通过N极反馈至开关。(一般进线处会做重复
    接地)
    4、三极开关最好也配4极的SPD。
    5、过电压如果是三极,如果不是由3引起的过电压,可以用。如果由3引起的过电压那不行了。
    6、零极的过电压保护器,其实这你可以看看一般装了SPD的箱子,SPD零极同其他三极一样,直接接到接
    地母排下地了。所以这里的零极SPD应该也是直通大地了。

    当然你这问题问的比较笼统,因为不同接地系统形式是不一样的。
    一、TN-S系统
    从电源端出线全是五线制的话,总配电柜可以装三极,分配电柜就得四极了。当然,总、分配电柜PE线均需
    引至SPD公共点。N线不作重复接地,只是在电源端与PE线一起接地。
    二、TN-C-S系统
    总配电柜三极(C),分配电柜四极(S)。当然,同TN-S系统一样,总、分配电柜均需将PE线引至SPD公共点。
    三、TT系统
    总、分配电柜都是四极,当然,TT系统是5根线,L1L2L3N+PE线。总配电箱L1L2L3PE线需穿过SPD接在公共点,N线是直接接在SPD的公共点,经过PE线的SPD返回重复接地点。分配电箱四极L1L2L3N线需穿过SPD接至SPD公共点,PE线直接接至公共接地排。

    上面的做法是按照,99D501-1 建筑物防雷设施安装图集做法。
    2009-10-12 14:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机用变频器控制,电源空气开关每3分钟跳闸一次!

工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10