请教:消防自动喷淋支管大小这样行吗,能变吗一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。 喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/min.m,作用面积为160平方米,喷头温级为68度。这是设计说明上的参数。