土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工业园区内多个厂房能共用一个消防水箱吗

工业园区内多个厂房能共用一个消防水箱吗

发布于:2011-12-14 10:20:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:
1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。
2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 漳浦榕馨园艺场
    多层的建筑水箱放在最高的屋顶,重力流就行了。
    2012-07-29 18:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    路过学习,收益!
    2012-03-05 13:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防自动喷淋支管大小这样行吗,能变吗

一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。 喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/min.m,作用面积为160平方米,喷头温级为68度。这是设计说明上的参数。

回帖成功

经验值 +10