土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:消防自动喷淋支管大小这样行吗,能变吗

请教:消防自动喷淋支管大小这样行吗,能变吗

发布于:2011-12-13 20:05:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、工程概况及相关设计参数:新建工程,居民小区,两万平方的地下车库,设有喷淋系统,由车库泵房喷淋泵加压供给,属中危险2级。带两个喷头的支管是DN40的镀锌管,其他的支管都是DN50的(支管最多带六个喷头,支管是从DN150管道上引出来的)。这是设计上的概况。
喷淋系统由车库泵房喷淋泵加压供给,设备出口压力位0.55Mp,对应流量为30L/s;喷头为DN15直立型,流量系数K=80,喷水强度8L/min.m,作用面积为160平方米,喷头温级为68度。这是设计说明上的参数。
二、现场情况:喷淋系统基本安装完毕(按照喷淋设计规范2005是的要求进行优化的)

我是做施工的,以上是工程的详细情况,想求助的问题是:
1、这样设计支管是不是太大了?
2、现场喷淋主、支管基本安装完毕,不想再改,按照喷淋设计规范2005规范要求做,可以吗?改怎么样解释?
跪求各位水友高手,给个详细的解答好吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    喷淋管径可以改小,但作为施工方,设计图纸是什么样你就做什么样,有疑问可以同设计和甲方沟通,若改,设计或甲方出变更单或变更图纸,找单施工,一点问题没有,单不能想当然更改。但如若消防验收是施工单位承担,你们又同消防单位关系铁,可以更改,以减少施工单位造价。但风险不小。不提倡。
    2012-04-14 16:18:14

    回复 举报
    赞同0
  • waterblued
    waterblued 板凳
    自喷规范给的管径表只是一个下限表,实际工程中采用的话,管内流速,并非经济流速,若采用此表,管网水头损失非常大,对选喷淋泵,减压阀、减压孔板的设置都存在储多问题(有时甚至会出现某楼层为满足最不利点喷头工作压力,水流指示器处的压力必须大于0.4Mpa,与规范不符),具体管径连接哥参照本网站样图 http://gps.co188.com/content_drawing_60315596.html
    此样图中所选的管径均为合理的经济流速。
    2012-04-12 09:37:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手 ,高层住宅排水立管可不可以这样设置?

请教高手 ,高层住宅无非分流 立管可不可以这样设置,做应该能坐下来 ,但是感觉很别扭

回帖成功

经验值 +10