土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电气总图设计要点

请教电气总图设计要点

发布于:2006-08-27 14:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人现要做一个厂区的总图设计,改厂区共有7个单体建筑,其中2个办公楼,2个宿舍楼,3个生产车间,变电所在厂区的一个绿地上,请问设计时,该考虑哪些方面,请高手给予指教,谢谢!
  • fanchunjie0224
    总图设计深度规定里应该有要求吧?我觉得起码应给出变电所布置和电缆沟布置(如果有的话),布置电缆沟就要先确定7个单体建筑的配电室或总配电箱的位置了.
    2006-08-27 16:57:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

危急,已通电的母线槽可能是被偷铜了,怎办?

两个月前选用的母线槽,可能是被偷铜了。CFW-2A型号,3150A规格的,可母排才只有6*210。这是用来作空调负载的。空调的总设备有功功率为1304KW,是一百多台的分体式一拖多的空调机。建筑为十七层分租的高级写字楼,不知是不是过得了这些负荷呢?我计算用的需用系数为1,功率因数为0.85,所以计算电流为 1353*1/0.85/0.38/1.732=2418.87(A)得出的电流负载为1.919A/平方,不知是否够过?(原来总负荷为1438.2kw的,后来抛开了85kw的负荷,才有现在这1353kw的负荷,也就是我为什么选择3150规格的母线槽。如果不是已抛开的负荷,JS 这样做算不算是偷铜呢?1438*1/0.85/0.38/1.732=2570.45(A),得出的电流负载为2.04A/平方,但是3150/1260=2.5A/平方)