发布于:2006-08-27 13:49:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
两个月前选用的母线槽,可能是被偷铜了。CFW-2A型号,3150A规格的,可母排才只有6*210。
这是用来作空调负载的。
空调的总设备有功功率为1304KW,是一百多台的分体式一拖多的空调机。
建筑为十七层分租的高级写字楼,不知是不是过得了这些负荷呢?
我计算用的需用系数为1,功率因数为0.85,所以计算电流为 1353*1/0.85/0.38/1.732=2418.87(A)
得出的电流负载为1.919A/平方,不知是否够过?(原来总负荷为1438.2kw的,后来抛开了85kw的负荷,才有现在这1353kw的负荷,也就是我为什么选择3150规格的母线槽。如果不是已抛开的负荷,JS 这样做算不算是偷铜呢?1438*1/0.85/0.38/1.732=2570.45(A),得出的电流负载为2.04A/平方,但是3150/1260=2.5A/平方)
不知这被偷的铜排咋算呢?现在JS太多了。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报