土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家看看这个中央空调的末端设置,指教下/

大家看看这个中央空调的末端设置,指教下/

发布于:2011-12-13 17:40:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是新手!装置如下图1所示:但是我的想法是下图2所示,请问符合要求吗?

大家能和我说下,图示1的加湿与除湿怎么处理的,也就是湿度高了怎么处理。

室内的温度是通过比列积分温度控制器通过感应温度,然后温度信号传输给冷水机组中的压塑机吗?通过压缩机改变冷水机的制冷量吗?还是出水温度是一定的,是通过阀门控制流量控制的啊?

1.jpg


2.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 沙发

    加热段可以在表冷段之前,提高空气露点温度----除湿
    加热段可以在表冷段之后,再热满足所需的送风温度----除湿
    加热段可以在表冷段之前和之后各加一个,这是最理想的方案(当然因为钱、空间的问题而很少有这样做的)
    2011-12-23 11:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • huyyer
    huyyer 板凳
    不要慌,请检查一下洁净空调风机的电机,要么是风机皮带断了几根,只剩一根了,或者电机烧掉了。这种情况和风速没有太大的关系。我的一个净化工程项目中出现过这种情况,当时皮带断了,室内完全送不进风,结果就成负压了。这个很好判断,拉一下空调的检修门看一下就知道了。
    2011-12-22 20:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大虾,保温层厚度多少

麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢

回帖成功

经验值 +10