土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线的安全载流量这样估算可以?

导线的安全载流量这样估算可以?

发布于:2006-08-26 09:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
BV2.5的载流量是20A
BV4的载流量是30A
BV6的载流量是50A
BV10的载流量是64A
BV16的载流量是100A
BV25的载流量是105A
BV35的载流量是150A

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • dsxduidui
    dsxduidui 沙发
    导线的安全载流量在11楼的表中已经说明了问题。其选择的方法与环境温度、敷设方式、导线的根数有关。此处不必争执,必须认真对待具体问题。
    2007-05-08 21:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • lch999
    lch999 板凳
    BV10的载流量是60A
    BV16的载流量是80A
    BV25的载流量是100A
    BV35的载流量是150A

    是不是错了。
    好像都大了一级?
    不知是什么条件敷设?
    2007-05-06 11:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导线发热问题

饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?

回帖成功

经验值 +10