发布于:2006-08-26 09:07:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。
我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板BV10导线的载流量在220V时估算是64A。
回复 举报
回复 举报