土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求点拨:一个地下室的给排水,搞得疑惑颇多

求点拨:一个地下室的给排水,搞得疑惑颇多

发布于:2011-12-13 09:47:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水专业,一言以蔽之,水从何处来,又将何处去?
想想挺简单的,但是关于地下室的给排水问题,头痛。
(一)
先说给水吧。
地下室最常见的无非是车库,其次是超市、商场这些。对于给水,超市商场这些或多或少建筑会给搞点用水点,就不提了。但是对于车库,并没有明显的给水点。而图纸也画的各有特色,有的呢是每隔几跨就有设置一个皮带龙头;有的呢,在集水坑旁边设置一个;有的干脆就不设置。
我的问题有以下:
1.地下车库主要用水来做什么呢?
2.如何把握预留给水点位置和数量呢?
(二)
再说排水。
底层车库,无非就是设置排水沟和集水坑。同样问题如下:
1.地下车库按理说也没什么水,那么要排的水是什么水?
2.有人说是消防水,发生火灾时,避免消防用水积得太多,如果是消防用水的话,按火灾延续时间长的3h,总用水量也就800多方,平铺到车库估计最深也不超过1米,那么集水坑里潜污泵的流量如何确定?
3.排水沟,集水坑的位置和数量有没有设置的基本原则?
这说的是底层车库,那如果有几层地下室,上层地下室的排水又如何解决呢?我做地漏,基本就是根据底层排水沟的位置,每个柱子旁边画一个,但是我也看见一个都不画的。也很矛盾,是车库设置地漏兴许还有用,但是若是底下商场呢?都是铺子,估计货架什么的一占地漏也就没用了。那到底上层地下室排水如何考虑呢?
一个地下室,搞得疑惑颇多,期待点拨。

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • naruto2006
    naruto2006 沙发
    先说给水,有的公建项目会应甲方要求在地下车库排水沟或集水坑旁设置给水点,主要做是清洁水用,比如空调机房或新风机房设备过滤网的冲洗,有的兼做洗车用,但不推荐设置给水点,因地下车库水不易蒸发,较为潮湿,不宜长时间地面有积水;再说排水,会有几种可能产生水的地方,一是车库进口与地下室连接处的雨水汇集沟,二是设备机房夏季冷凝水汇集沟,三是换热机房二次水系统冲洗水-进入集水池,四是消防水池及消防泵房,五是如采用风机盘管加新风的水空调系统,冷凝水汇集一般排入地下车库集水坑,六是电梯井旁集水坑,楼主可以看看以往工程,特别是公建工程,就会发现地下车库排水的重要性
    2013-10-14 10:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • 笃行务实
    笃行务实 板凳
    wnck168 发表于 2011-12-17 11:26 对于给水,纯车库的话,一般清洗为主,设水龙头的话也就40米左右一个。而且设水龙头可能各地方要求不一样, …排水管进入底层人防设防爆地漏有没有可以参考的图集或者图纸?有的话给我发一份。谢谢!470499963@qq.com
    2013-10-14 09:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水应该怎么去学

小弟给排水专业,今年刚毕业,直接进入到甲方,想问问各位前辈,我应该怎么去学,比如说那些图集,图纸,规范什么的应该怎么个顺序去看,或者是去了工地之后应该怎么地去着手。刚毕业,很迷糊,想有个清晰点的大概的思路,希望前辈们给予指点。

回帖成功

经验值 +10