柴油发电机房能否与消防泵房合用同一间房间?

发布于:2006-08-25 10:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工厂的改造工程,由于受条件所限,柴油发电机房(含一台410kW柴油发电机组及0.5m3的油箱)需要与消防泵房(内设4台90kW电动消防泵及一座泡沫液罐)合用同一建筑物,二房间之间设置隔墙及防火门。
现在的问题是原有建筑物的房间长度不足,并且柴油发电机与消防泵等设备的侧面均与墙体需要保持一定距离,因此布置上十分困难。
请问,1.发电机房与消防泵房之间可否不用隔墙呢?即二者可否共用同一个房间呢?建筑防火规范上并没有明确的说明。
2.另外如果布置有困难,发电机的侧面(包括机组的操作面与背面)与侧墙之间的间距可否减少呢?如:按照04DX101-1中第4-5页中规定发电机组操作面应距墙为1.8米,而咨询了康明斯的厂家,对方要求满足1.2米即可。所以,这方面必须要满足手册的规定值吗?

1156472290958.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    非加隔墙不可。
    1. 防火要求不一样。
    2. 防噪音要求也不一样。
    2006-08-28 14:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • 镜头雷达
    镜头雷达 板凳
    谢谢答复。如果加上隔墙,也可再设置一个与消防泵房的门的。
    但是发电机房在什么地方要求做两个出口了呢?
    我们设计很多都是一个门的。
    2006-08-28 13:35:28

    回复 举报
    赞同0