调查:大家在什么工程的疏散楼梯间设置疏散标志指示灯?

发布于:2011-12-12 23:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.8.3条
13.8.3公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3建筑面积超过1500 m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
4人员密集且面积超过300 m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6对于1~5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。

大家在设计时什么工程的疏散楼梯间才设置疏散标志指示灯呢?
欢迎大家发表自己平时的做法,能做评论更好。哈哈!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dean1024sun
    dean1024sun 沙发
    同意三楼
    2012-03-07 14:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • woshidw2009
    woshidw2009 板凳
    很多建筑难以界定,能装就装吧
    2011-12-14 10:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调查:住户配电箱进线开关的选择

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第10.8.1条第11点11住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。 根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2010第6.3.2条6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。条文解释:6.3.2 低压配电系统TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性线发生故障导致低压配电系统电位偏移,电位偏移过大,不仅会烧毁单相用电设备引起火灾,甚至会危及人身安全。过、欠电压的发生是不可预知的,如果采用手动复位,对于户内无人或有老幼病残的住户既不方便也不安全,所以本规范规定了每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。