本人有一个厂房,属于多层,按规范只要做消火栓。现在广州市政压力一般为0.26,能上屋面消防水箱,但是满足不了水箱出水管到最不利点7米的要求,请问,我可以在屋面设消防泵么?特别是广州设计的高手,请问你们是怎么处理这个问题的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • waterking2000
    waterking2000 沙发
    可以重力流出就可以,设置一个水箱就可以了,不用泵
    2006-08-27 02:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • wjh1123
    wjh1123 板凳
    可以在水箱旁设稳压泵
    2006-08-25 11:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

共用高位消防水箱时,是怎么把它们连起来的?

在一个较大的厂区,在最高的建筑物的屋面设置消防水箱,各个建筑物单体共用这个消防水箱,怎么样合理把它们连接起来呢?是单独设置管连接还是把所有分散的建筑物的消防栓系统串起来就可以了?如果串起来整个厂区的室内消防栓系统就是一个系统了,还需要设置每个单体消防栓系统的两路进水吗?请行家指点!谢谢!