土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 共用高位消防水箱时,是怎么把它们连起来的?

共用高位消防水箱时,是怎么把它们连起来的?

发布于:2006-08-24 22:12:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在一个较大的厂区,在最高的建筑物的屋面设置消防水箱,各个建筑物单体共用这个消防水箱,怎么样合理把它们连接起来呢?是单独设置管连接还是把所有分散的建筑物的消防栓系统串起来就可以了?
如果串起来整个厂区的室内消防栓系统就是一个系统了,还需要设置每个单体消防栓系统的两路进水吗?
请行家指点!
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjh1123
    wjh1123 沙发
    室外做成环网.水箱出水管和环网相连.环网给每个楼供水
    2006-08-25 11:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    单层厂房一般室外成环后引入室内,办公楼等室内一般也成环(平面或是竖向),水箱出水管连上即可。
    2006-08-25 00:44:25

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自喷和消火栓系统的水泵出水压力问题

我们这里有两套水泵,分别供自喷和室内外消火栓。平时管网的压力要保持几公斤呢?消火栓:H=55M Q=60L/S自喷: 82m 70L/S