发布于:2006-08-24 18:05:24
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
某化肥厂有一台交流异步电动机,电气参数为:额定功率185kW,额定交流三相电压380V,额定容量227kVA,额定启动容量1250kVA。该电动机由一台额定容量630kVA,电压10/0.4kV,阻抗电压4.5%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.012欧姆。变压器一次侧短路容量为50MVA。在电动机启动前变压器二次母线上电压为380V,其他负荷容量为400kVA,功率因数0.6。如本电动机为频繁启动电动机,1,试问本电动机能否采用直接启动?2,选择本电动机的断路器。 3,选择变压器出线处的断路器。4,变压器后低压系统如需满足补偿后功率因数0。9,求无功功率的补偿容量。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳