vv(3*50+1*25)电缆埋地敷设
套北京01定额的时候
1.这个截面是50mm2吗?
2.这是几芯电缆
3.四芯电缆乘多大的系数

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hello60
    hello60 沙发
    共五根线 当然是五芯的了 好好看看01定额~~~第二章~
    2006-10-19 13:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • gfzy820
    gfzy820 板凳
    1.vv(3*50+1*25)电缆按单芯最大截面积计算即50mm2,为4芯
    2.3芯4芯均不乘系数
    3.电力电缆敷设预算基价均按三芯(包含三芯连地)考虑,编制标底时,五芯电力电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯电力电缆敷设子目乘以系数1.6,每增加一芯子目增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆子目乘以系数0.67。截面400mm2以外至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目执行。800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目乘以系数1.25执行。240mm2以外的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算