安装工程造价
13.28 万条内容 · 484 人订阅
阅读下一篇
电缆保护管无疑是用来穿放电缆的,但是配管中也有用来穿放电缆,那么什么情况下为电缆保护管,什么情况下是配管呢?江苏2003计价表中,电费缆保护管子目中钢管管径为100-150,上海2000中为50-200,请高手们讲一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hello60
沙发
共五根线 当然是五芯的了 好好看看01定额~~~第二章~
2006-10-19 13:37:19
赞同0
-
gfzy820
板凳
1.vv(3*50+1*25)电缆按单芯最大截面积计算即50mm2,为4芯
2006-10-07 14:30:07
赞同0
加载更多回复 举报
2.3芯4芯均不乘系数
3.电力电缆敷设预算基价均按三芯(包含三芯连地)考虑,编制标底时,五芯电力电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯电力电缆敷设子目乘以系数1.6,每增加一芯子目增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆子目乘以系数0.67。截面400mm2以外至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目执行。800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆子目乘以系数1.25执行。240mm2以外的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算
回复 举报