麻烦各位给我计算一下我们公司供电的功率因数

发布于:2006-08-24 15:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好我们公司一天的用电量电度表显示的有功是0.29,无功是0.33。电流互感器的变比150/5,电压互感器的变比是10/0.1。请教各位如何计算今天的功率因数?谢谢

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • mcfnn
    mcfnn 沙发
    你门的功率因数控制器是不是有问题啊
    2006-09-17 18:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • mcfnn
    mcfnn 板凳
    以下是引用gdswy在2006-08-24 15:45:14.0发表的内容:
    大家好我们公司一天的用电量电度表显示的有功是0.29,无功是0.33。电流互感器的变比150/5,电压互感器的变比是10/0.1。请教各位如何计算今天的功率因数?谢谢[/quot
    你的电度表被率是多少啊?你用无功电量除以有功电量就等与一个数,根据表格就可以知道了啊?
    0
    2006-09-17 18:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机配电开关的选择

诸位同行: 做了四、五年设计,只能绘图,一点实践经验都没有。比如说一台45kW的消防泵,手册上查到额定电流81A,那么选一台CM1-160/33102 100A电机型塑壳开关应该行吧。CM1电机型开关瞬时整定电流是额定电流的12~15倍。选15倍。就算电机启动倍数×启动冲击也只有81×7×2=1134A<1500A,足够可以了吧,可是我们这一个老同志说他吃过启动不了的亏,所以每每检查必定让我放大至少一级,45kW电机配125A开关还能说的过去,配140A开关是不是就大了呢?160A的开关更跳不了闸,不能无限制地加大吧。