土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机配电开关的选择

电机配电开关的选择

发布于:2006-08-24 15:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诸位同行:
做了四、五年设计,只能绘图,一点实践经验都没有。比如说一台45kW的消防泵,手册上查到额定电流81A,那么选一台CM1-160/33102 100A电机型塑壳开关应该行吧。CM1电机型开关瞬时整定电流是额定电流的12~15倍。选15倍。就算电机启动倍数×启动冲击也只有81×7×2=1134A<1500A,足够可以了吧,可是我们这一个老同志说他吃过启动不了的亏,所以每每检查必定让我放大至少一级,45kW电机配125A开关还能说的过去,配140A开关是不是就大了呢?160A的开关更跳不了闸,不能无限制地加大吧。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gjs10000
    gjs10000 沙发
    确实如此,我们这儿也有,非要你听他的,可还说不出理由。其实开关在其额定电流的基础上增加25%~50%足够了。除非哪个电机有问题。
    2006-09-18 23:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    有一些老家伙很让人讨厌,自以为水平有多高,依老卖老,其实他的观点是错的,还非要你接受他错误的观点,动不动还给你扣上一个不虚心的帽子!
    我们这里也有这么一个。
    2006-08-24 15:54:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用PLC控制的电机大家都用什么配电柜?

我设计一个工程,用PLC控制。我对电机配电不熟悉,想选GCS柜,因为回路数能多些。有二十多个泵和电动阀,但由于有2台45kW的泵,用的是2单元,也就能装14个小电流回路了,怎么也得用2个柜。结果领导嫌多,让我压缩成一个屏。我不知道怎么办。还有,13.2kW的电机用的小室高240mm是3/2单元吧?那是不是相当于占了2个单元的位置?如果柜上有电除湿装置,算一个回路吗?我现在只能看选型手册做图,没跟厂家结合过。还请大家帮忙解释一下。

回帖成功

经验值 +10