土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机制冷和制热工况哪个冷媒循环量多

多联机制冷和制热工况哪个冷媒循环量多

发布于:2011-12-12 13:57:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?
条件是都100%运转。
请高人指教!最好说一下为什么。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wyzsq0421
    wyzsq0421 沙发
    1.夏天冷媒循环量大。
    2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
    3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
    4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!


    我是新手虽然不是很明白,但是我知道。冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,这句是正确的,顶了。
    2012-07-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    回复
    1.夏天冷媒循环量大。
    2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
    3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
    4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!

    这个是正解

    有的朋友说制热量比制冷量大,那是在相同的工况下
    2012-07-09 14:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管末端始终结霜

做了一个小型的制冷系统,制冷量只需要300W,蒸发器采用蒸发蛇管盘管式。里面的水的温度只有4℃,蒸发温度设计0℃现在发现冷量不太够,毛细管缩短和增加制冷剂都不能使毛细管末端不结霜是制冷剂太多了吗?还是毛细管不够短?

回帖成功

经验值 +10