多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大?
条件是都100%运转。
请高人指教!最好说一下为什么。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wyzsq0421
    wyzsq0421 沙发
    1.夏天冷媒循环量大。
    2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
    3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
    4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!


    我是新手虽然不是很明白,但是我知道。冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,这句是正确的,顶了。
    2012-07-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    回复
    1.夏天冷媒循环量大。
    2.原因是:(1)冬天工况与夏天工况相比冬天蒸发温度低,冷媒蒸发速率小,(2)冬天节流毛细管长。制冷济阻力大。流量小。
    3.冬天制热量大于夏天制冷量大是对的.其原因是:制热量=制冷量+压缩机做工.制冷济流量与夏天相比不大,原因同上.
    4.以上是参照楼主提供条件下的看法,仅供参考!

    这个是正解

    有的朋友说制热量比制冷量大,那是在相同的工况下