土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个很“菜”的变压器选择问题

一个很“菜”的变压器选择问题

发布于:2006-08-24 13:27:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
设备:电流200A,电压220V,三相,功率因数0.7。现在要给该设备单独配一台变压器,则变压器容量应选多大?

用户选择的是150kVA。

我计算:200*0.22*3^0.5/0.8=95,选100kVA。因此觉得用户的变压器选的有些大了,不知对不对?请教各位朋友。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • littlesea
    littlesea 沙发
    不清楚考虑考虑旧知道了.这不是主要问题.
    问题是为什么选150KVA,是大?还是另有原因.我看技术措施上要考虑冲击符合的启动要求,但不知怎么符合.哪位能给解释解释啊.
    2006-08-26 07:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • jian_72
    jian_72 板凳


    S30=3^0.5*UI该公式中U不是设备额定电压?难道指的是相电压?

    该设备为单台设备,需要三相电源,额定电压220V,额定电流200A,我开始给的条件叙述不清楚?
    2006-08-26 07:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电压互感器的辅助绕组的问题

斑竹您好JDZX9-35G  35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的电压互感器,一次侧3只接成星型,二次侧的辅助绕组接成开口三角形,C的尾接地,C的头接B的尾,B的头接A的尾,A的头与C的尾接绝缘检查继电器.现在因为同期的需要,需要将C的头接同期小母线,请问C相电压是多少伏?

回帖成功

经验值 +10