斑竹您好
JDZX9-35G  35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的电压互感器,一次侧3只接成星型,二次侧的辅助绕组接成开口三角形,C的尾接地,C的头接B的尾,B的头接A的尾,A的头与C的尾接绝缘检查继电器.现在因为同期的需要,需要将C的头接同期小母线,请问C相电压是多少伏?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • haochangjun
    haochangjun 沙发
    我遇到过类似问题,确实35KV以下中性点不接地系统中,辅助绕组开口三角单项电压100÷根3V,设计院要求100V加隔离变也是个办法,要不PT需定做
    2006-09-07 12:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • xws0519
    xws0519 板凳
    以上只是我个人设计思路,至于是否开口三角形相电压可以达到100V,我也不清楚,咨询一下厂家看看是否可以定制这种特殊互感器.
    2006-09-06 19:25:06