阅读下一篇
【请问】]冷水主机是不是需要两回路供电呢我们项目商场有个超市,使用冷水主机制冷,设计院设计的冷水主机(约700KW)用两回路供电,我与其争论,说不需要用双回路供电(技术措施-当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段(设有母联开关)时,对大容量设备(例如:属二级负荷的冷水机组),可由变配电所低压配电柜采用单路放射式供电),但设计师仍以民规为由,拒绝我的要求。作为甲方,我们在满足使用要求的前提下,尽量节省投资,而且这样也可以节省金属使用量,节能环保呀。大家觉得有必要双回路供电?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句知道功率也算不出电流!
不知道电压。
回复 举报
回复 举报