发布于:2011-12-12 12:11:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们项目商场有个超市,使用冷水主机制冷,设计院设计的冷水主机(约700KW)用两回路供电,我与其争论,说不需要用双回路供电(技术措施-当变配电系统的高压侧为两路供电,且低压侧为单母线分段(设有母联开关)时,对大容量设备(例如:属二级负荷的冷水机组),可由变配电所低压配电柜采用单路放射式供电),但设计师仍以民规为由,拒绝我的要求。作为甲方,我们在满足使用要求的前提下,尽量节省投资,而且这样也可以节省金属使用量,节能环保呀。大家觉得有必要双回路供电?
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
xwlin1989
沙发
路过。。。路过。。。
2016-11-19 14:06:19
赞同0
-
yuyyzz
板凳
如题所説 ,那个设计院的设计人员,对规范的理解不透彻。是可以从低压柜(双切开关)单回路供到设备的。这才是正确理解。可以认真看规范的。
2016-11-19 13:48:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报