小弟最近在设计DYSON工厂的空调,这个工厂是他们生产,组装流水线,主要生产和组装吸尘器,干手机,电扇的外壳和电动机,他们提供了每条生产线的电的资料:比如145KVA;120KVA等等。请问如何从这些资料估算出这些流水线的热负荷呢?
我查过BAIDU,KVA是千伏安145KVA=145KW的视在功率,分成有功功率和无功功率,比列大约为85%和15%,但是究竟多少转化成热负荷。希望能有高手帮忙解答。谢谢!
附上流水线平面图一张,虽然有保密之说,但是因为是国外的工,所以问题不大啦。
[
本帖最后由 lfr1818 于 2011-12-12 10:16 编辑 ]

全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lfr1818
沙发
条件充足就不会来这边发帖询问啦。
2011-12-28 11:04:28
赞同0
-
sun_moon2010
板凳
就是,条件好像不充足
2011-12-26 22:36:26
赞同0
加载更多客户也提不出设备发热量。唉郁闷了
回复 举报
回复 举报