土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的地下室怎么设排烟?

这样的地下室怎么设排烟?

发布于:2011-12-12 10:05:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海市的工程
地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。
这么个东西怎么做排烟?
1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。
2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。
我觉得可以
1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。
2.要么门口这间设置机械排烟。
3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yylqs
    yylqs 沙发
    把图附上来直观点
    2011-12-19 15:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • zyd2013
    zyd2013 板凳
    2011-12-13 20:03:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防烟与排烟的个人理解,不知道正确与否,请大家指教

(1)防烟和排烟的个人理解:首先说明防排烟的目的都是为了着火时疏散的要求。但对于防烟和排烟的具体定义规范没有说明,看似两个不同的概念,但又有着相同之处,让人模糊不清,举手无措。个人结合《高规》中“8 防烟、排烟和通风、空气调节” 及其条文说明,说说对防排烟的个人理解。先从排烟开始说,建筑物内可燃物较多的房间、地下室等是烟气产生的源头,为了疏散要求,这些房间着火后必须采取措施将烟气排出,这就是个人理解的排烟。而防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和两者合用前室一般属于建筑中装修标准较低的地方,火灾的可能性小,不是烟气产生的主要源头,但容易被着火房间等的烟气所污染,为了疏散要求,必须采取措施防止烟气进入这些部位,如果烟气进入了这些部位也必须将其排走,这就是个人理解的防烟。简单地说,排烟就是把烟气排走,防烟则除了防止烟气进入外,还必须将进入的烟气排走。

回帖成功