土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教风机盘管的控制问题!

请教风机盘管的控制问题!

发布于:2006-08-23 12:17:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管的温度调节有风量调节和水量调节。风量调节通过三速开关调节电机,改变风机转速,调节风机盘管的冷热量;水量调节在水路上安装直通或三通阀门自动调节水温或水量。
请教:在采用风量调节的时候,风机盘管水管路装什么阀门,还需要装两通或三通阀吗;在水量调节的时候,风机盘管是否为定风量的呢?还是通常会,两者皆有。但是从投资上考虑,肯定是风量调节经济些。在水量调节时,干球温度控制器控制两通阀或三通阀;那是不是在风量调节时,干球温度控制器是跟风机联锁吗?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxp1979
    wangxp1979 沙发
    两通或三通阀如果面积不大时,不需要安装,它主要节能作用;干球温度控制器是连锁控制的
    2006-09-01 13:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • wffws-bb
    wffws-bb 板凳
    是连锁控制的
    2006-08-23 22:22:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加湿量的确定

从事暖通设计工作以来加湿量的确定一直是我比较困惑的问题,有哪位高人可以给我指点一二,不胜感激。

回帖成功

经验值 +10