阅读下一篇
浅谈电力系统无功功率及无功补偿电力系统由于存在大量感性负载(如异步电机),导致大量无功缺额。如果这些无功缺额均由发电厂发出,将会在电网中存在大量无功传输,造成线损较大、用户电压质量差(如有的高、有的低)的影响。为此,进行无功补偿就很有必要。通常,我们采用变电站集中补偿的方式,也有个别用户在厂端实行就地补偿。相比而言,比较好的方法是厂端就地补偿。因为,就地补偿的方式可以避免无功功率在电网上传输,可以减少线损,继而提高用户电压质量,还可以提高整个社会经济效益。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式如三相四线制和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN-C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。在我国低压配电电压应采用220V/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内如一栋楼或一层楼分开时,应称TN-C-S系统。TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。
在GB-GB50054-95《低压配电设计规范》有详细说明
回复 举报