土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却水和冷冻水循环泵的问题

关于冷却水和冷冻水循环泵的问题

发布于:2011-12-09 14:27:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问 冷却水 和冷冻水的循环泵 一般都是装在 供水管路上 还是回水管路上 泵的方向是怎么样的 我看冷却水一般都是 把在冷却塔散热后的水往 制冷机里面吸 那冷冻水呢 怎么 有的 在回制冷机的管子上往制冷机里面吸 有的在出水管道往末端水系统里打的呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shantuotuo
    shantuotuo 沙发
    通常情况下,为了放置水泵入口阻力过大造成水泵气蚀,水泵与机组的连接方式采用压入式。这种情况下要综合考虑机组承压问题。。。
    2013-12-07 15:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • liwangy
    liwangy 板凳
    装在回水管上的不是定压泵吗?
    2013-12-05 11:30:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多