急救吖~~~冷却水泵怎样选好?

发布于:2006-08-22 15:41:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我用的是水冷柜机,所以只考虑冷却水泵,一台水冷柜机的流量是22.9m3/h,冷却塔一台是100m3/h。
最不利水路为230m,我的冷却水泵应该怎样选呢?
  • bigbangx
    bigbangx 沙发
    水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
    Hmax=△P1+△P2+Z+0.05L (1+K)
      △P1为冷水机组冷凝器的水压降。
      △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
    Z为冷却塔开式段高度
      L为该最不利环路的管长
      K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6