汽车库要不要设消火栓和喷淋的问题

发布于:2006-08-22 15:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.我看规范上讲的 就是高层建筑的一层车库不多于50辆的都不要做喷淋,
可我上次问别人确毫不犹豫地告诉我 怎么能不做喷淋呢?
请问应各位同行的看法怎样~
2.有说不多于5辆的汽车库 不用消火栓 如果是每间都是独立的门冲室外开的 多于5辆时 要设消火栓吗?要设的话怎么 摆放呢?
(因为墙与墙就挨着,汽车库的门又开得特别大 没啥地方放消防箱;放在内墙的话 由于车库都是私有 不是火灾了不能共用 不是要太多个了?)
3.灭火器的配置 按B类火灾吗? 因为A类平常见得最多 B类的话 算啥级别 规范里找不到(例如中危险级、轻危险级)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • myyufei
    myyufei 沙发
    不多于50辆的地上汽车库可以不设置喷淋。见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.2.1条。
    2006-08-24 10:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳
    1、汽车库B类火灾,中危险级
    2、多于5辆的,设置消火栓,室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂仅设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱并与室外给水管连接的设计方式